Fehler bei DMX Datenübertragung an Magic easyview
Verfasst: 08.12.2012, 01:10
Hallo liebes Forum, liebes PC Dimmer Team,
bin neu hier im Forum, nutze aber schon ein ganze Weile PC Dimmer und kenne mich mittlerweile recht gut aus.
Mit einem aktuellen Projekt habe ich ein Problem, dass mich vor ein Rätsel stellt und ich vermute einen Programmfehler dahinter.
Daher habe ich mein Projekt angehängt......
Fehlerbeschreibung:
Wenn man die erstellte Bewegungsscene "Scanner Kreis" in der Szenenverwaltung unter Bewegungsszenen auswählt, stoppt die DMX Wert-Übertragung an Magic 3d easy view. Alle Versuche den Fehler zu finden sind wie gesagt fehlgeschlagen. In einer älteren Programmversion funktionierte eine ähnliche Aufstellung ohne Probleme - ob es an der neueren Version liegt?
Interessanterweise entsteht der Fehler, wenn man gleichmäßige und keine springenden Bewegungen, also gleitende DMX-Wertveränderungen an die Scanner schickt - egal wie. Das bedeutet, dass man den gleichen Fehler provozieren kann, wenn man im Sequenzer 2 Effektschritte mit PAN/TILT erstellt und dann einen fließenden Übergang schafft, indem man die Direktszenenzeit größer als 0 wählt:
Im Sequenzer des angehängten Projekts zunächst "Scanner Zufall springen" testen = alles funktioniert
danach "Scanner Zufall ohne springen - test" = DMX übertragung an Magix geht nicht mehr.
Beide Sequenzen unterscheiden sich lediglich über die Direktszenenzeit......
Wer hat eine Idee? Habe ich etwas falsch gemacht oder riecht das nach einem Codefehler?
Freue mich auf Euren Input und vielleicht kann ich damit helfen, dass Programm zu verbessern.
Gruß
Matthias
PS: Im übrigen kann man nach Schließen und Wiederöffnen von Magix die DMX Übertragung wieder in Gang setzen.
bin neu hier im Forum, nutze aber schon ein ganze Weile PC Dimmer und kenne mich mittlerweile recht gut aus.
Mit einem aktuellen Projekt habe ich ein Problem, dass mich vor ein Rätsel stellt und ich vermute einen Programmfehler dahinter.
Daher habe ich mein Projekt angehängt......
Fehlerbeschreibung:
Wenn man die erstellte Bewegungsscene "Scanner Kreis" in der Szenenverwaltung unter Bewegungsszenen auswählt, stoppt die DMX Wert-Übertragung an Magic 3d easy view. Alle Versuche den Fehler zu finden sind wie gesagt fehlgeschlagen. In einer älteren Programmversion funktionierte eine ähnliche Aufstellung ohne Probleme - ob es an der neueren Version liegt?
Interessanterweise entsteht der Fehler, wenn man gleichmäßige und keine springenden Bewegungen, also gleitende DMX-Wertveränderungen an die Scanner schickt - egal wie. Das bedeutet, dass man den gleichen Fehler provozieren kann, wenn man im Sequenzer 2 Effektschritte mit PAN/TILT erstellt und dann einen fließenden Übergang schafft, indem man die Direktszenenzeit größer als 0 wählt:
Im Sequenzer des angehängten Projekts zunächst "Scanner Zufall springen" testen = alles funktioniert
danach "Scanner Zufall ohne springen - test" = DMX übertragung an Magix geht nicht mehr.
Beide Sequenzen unterscheiden sich lediglich über die Direktszenenzeit......
Wer hat eine Idee? Habe ich etwas falsch gemacht oder riecht das nach einem Codefehler?
Freue mich auf Euren Input und vielleicht kann ich damit helfen, dass Programm zu verbessern.
Gruß
Matthias
PS: Im übrigen kann man nach Schließen und Wiederöffnen von Magix die DMX Übertragung wieder in Gang setzen.